2월10일 소방작업사항 > 공지사항

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

공지사항

2월10일 소방작업사항

페이지 정보

profile_image
작성자 강비오
댓글 0건 조회 105,090회 작성일 19-02-11 14:27

본문

1. 5층 발신기 단선 경보  : 발신기측 4회로중 발신기부분 선이 빠져있어 결선후 단선 해결됨


2. 4층 발신기 단선경보 : 각 방을 체크할수없어서 지하에서 종단저항을 가져와 회로에 종단저항설치후 임시 해결


3. 지하층 표시등 안들어옴 

- 지하표시등의 공통선이 전화에 물려있었음. 다른한선은 제대로 물려있었으니 같은 플러스여서 불이 안들어옴 결선을 풀어서 윗쪽 배선중 경종의 공통선을 찾아서 연결후 해결됨

- 테스터기로 발신기측 회로단자를 찍어보니 플러스여야 하는데 자꾸 마이너스가 나와서 이상함 : 이것을 마이너스로 잡고 각 단자를 측정하니 결선이 이상하여 1층에 가서 각 단자별 전압을 측정하니 발신기쪽은 12.5~13볼트,표시등이 26볼트,,회로가 23.5볼트가 나와서 다시 측정함

- 지하로 내려와 전압별도 배선을 새로했음..

- 근데 이상한 점은 배선을 제대로 하기전에도 스위치를 누르면 응답에 불이 들어왔고,단선 경보도 없었음. 이제 제대로 결선을 하니 지하에 단선경보가뜸 : 예상은 하고있었지만..

- 결국 전화선 전압을 못찾아  연결못했고,공통에 2개 물려있었던 전선중 하나는 용도도 없고 전압도 없어서 그냥 빼서 테이프 감음 : 기존에 하나 빠진거 있어서 그것도 감아서 빈선은 2개가됨

- 다음주에 종단 저항 설치할 예정임